額定電壓8.7/10 kV及以下煤礦用移動金屬屏蔽監視型橡套軟電纜
 
 
產品說明

一、執行標準

MT818.1—2009   《煤礦用電纜》第1部分:移動類軟電纜一般規定;

MT818.6—2009   《煤礦用電纜》第6部分:額定電壓8.7/10 kV及以下移動金屬屏蔽監視型軟電纜。

二、產品型號名稱及用途 見表1

表  1

型  號

名  稱

用  途

MYPTJ-3.6/6

煤礦用移動金屬屏蔽監視型橡套軟電纜

額定電壓3.6/6kV的井下移動變壓器及類似設備的電源連接

MYPTJ-6/10

煤礦用移動金屬屏蔽監視型橡套軟電纜

額定電壓6/10kV的井下移動變壓器及類似設備的電源連接

MYPTJ-8.7/10

煤礦用移動金屬屏蔽監視型橡套軟電纜

額定電壓8.7/10kV的井下移動變壓器及類似設備的電源連接

符號含義:M—煤礦用;Y—移動;PT—金屬屏蔽;J—監視線芯或輔助線芯。

三、產品結構示意圖 

MYPTJ-3.6/6   MYPTJ-6/10   MYPTJ-8.7/10

1-動力線芯導體;2-導體屏蔽;3-絕緣;4-絕緣屏蔽(兼作接地線);

5-內護套; 6-監視線芯及半導電帶包層;7-絕緣包帶;8-外護套

1

四、電纜產品規格及參數  見表2、表3、表4、表5

型號

芯數×導體標稱截面  mm²

標稱厚度  mm

電纜

參考外徑

mm

電纜

近似重量

kg/km

動力線芯

地線芯

監視線芯

動力線芯

絕緣

內護套

外護套

MYPTJ3.6/6

3×25

3×35

3×50

3×70

3×95

3×120

3×150

3×16/3

3×16/3

3×16/3

3×25/3

3×35/3

3×35/3

3×50/3

3×2.5

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

2.5

2.5

2.5

3.0

3.0

3.0

3.0

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

61.069.0

63.572.0

67.576.0

72.582.0

77.087.0

80.590.0

84.594.5

4900

5550

6750

8150

9400

10600

12100

2

型號

芯數×導體標稱截面  mm²

標稱厚度  mm

電纜

參考外徑

mm

電纜

近似重量

kg/km

動力線芯

地線芯

監視線芯

動力線芯

絕緣

內護套

外護套

MYPTJ6/10

3×25

3×35

3×50

3×70

3×95

3×120

3×150

3×16/3

3×16/3

3×25/3

3×35/3

3×50/3

3×50/3

3×50/3

3×2.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

2.5

2.5

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

63.071.0

66.074.5

70.579.5

74.584.0

79.588.5

82.592.0

86.596.5

5600

6300

7750

9000

10300

11600

13100

3

型號

芯數×導體標稱截面  mm²

標稱厚度  mm

電纜

參考外徑

mm

電纜

近似重量

kg/km

動力線芯

地線芯

監視線芯

動力線芯

絕緣

內護套

外護套

MYPTJ8.7/10

3×25

3×35

3×50

3×70

3×95

3×120

3×150

3×16/3

3×16/3

3×25/3

3×35/3

3×50/3

3×50/3

3×50/3

3×2.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

2.5

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

67.076.0

71.080.0

75.084.5

79.088.0

83.593.0

86.596.5

91.0101.5

6300

7200

8600

9900

11200

12500

14100

4

五、電纜的主要技術性能

120℃時電纜的導體直流電阻和絕緣電阻分別見表5、表6

5

型號

標稱截面 mm2

20℃時導體直流電阻(≤Ω/km

MYPTJ3.6/6

MYPTJ6/10

MYPTJ8.7/10

25

0.795

35

0.565

50

0.393

70

0.277

95

0.210

120

0.164

150

0.132

6  絕緣電阻

導體標稱截面

mm2

20℃時動力線芯力絕緣電阻

≥MΩ·km

地線芯導體

20℃直流電阻

Ω/km

額定電壓 3.6/6kV  

額定電壓 6/10 kV

額定電壓 8.7/10 kV

16

25

35

50

70

95

120

150

-

650

550

500

450

400

350

350

-

700

650

550

500

450

400

350

-

1250

1150

1000

900

800

750

700

2.31

1.48

1.05

0.731

0.515

-

-

-

2 工頻電壓試驗:成品電纜的絕緣動力線芯經受表7規定的工頻電壓試驗而不被擊穿。

7  工頻電壓試驗

  絕緣線芯類型

額定電壓

kV

試驗電壓(有效值)

kV

施加電壓時間

min

動力線芯

8.7/10

30.5

5

6/10

21

3.6/6

12.5

3、局部放電試驗:電纜在1.73UO下進行局部放電試驗,放電量不大于20pC

4、成品電纜的阻燃性能符合MT386中的各項試驗要求。

5、成品電纜的物理機械性能符合標準規定要求。

六、產品表示方法

1、煤礦用移動金屬屏蔽監視型橡套軟電纜,額定電壓3.6/6kV,動力線芯3×35、地線芯3×16/3、監視線芯3×2.5,帶金屬屏蔽層,表示為:

   MYPTJ-3.6/6  3×35+3×16/3+3×2.5    MT 818.6-2009

 2煤礦用移動金屬屏蔽監視型橡套軟電纜,額定電壓8.7/10kV,動力線芯3×120、地線芯3×50/3、監視線芯3×2.5,帶金屬屏蔽層,表示為:

   MYPTJ-8.7/10  3×120+3×50/3+3×2.5   MT 818.6-2009

七、產品的工作條件

1額定電壓(UO/U)分別為3.6/6kV6/10kV8.7/10kV

2、電纜的導體的最高額定工作溫度為90℃

3、電纜的最小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。

4電纜的地線芯應良好接地。

5、系統的工作電壓應不大于系統額定電壓的1.1倍,并且符合《煤礦安全規程》的規定。

 