額定電壓6/10 kV及以下煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜
 
 
產品說明

一、執行標準

MT818.1—2009   《煤礦用電纜》第1部分:移動類軟電纜一般規定;

MT818.7—2009   《煤礦用電纜》第7部分:額定電壓8.7/10 kV及以下移動屏蔽軟電纜。

二、產品型號名稱及用途 見表1

表  1 

型  號

名  稱

用  途

MYPT-1.9/3.3

煤礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜

額定電壓1.9/3.3kV井下移動采煤設備的電源連接

MYP-3.6/6

煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜

額定電壓3.6/6kV移動式地面礦山機械電源連接

MYPT-3.6/6

煤礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜

MYPT-6/10

煤礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜

額定電壓6/10kV移動式地面礦山機械電源連接

符號含義:M—煤礦用;Y—移動;P—非金屬屏蔽;PT—金屬屏蔽。

三、產品結構示意圖 

                 MYP-3.6/6                   MYPT-1.9/3.3 MYPT-3.6/6 MYPT-6/10

1-動力線芯導體(3.6/6kV及以上電纜含導體屏蔽);2-絕緣;3-金屬屏蔽(兼作地線芯);

4-填芯;5-半導電屏蔽;6-地線芯;7-半導電層;8-護套

1

四、電纜產品規格及參數   見表2、表3、表4、表5

  2

型號

芯數×導體標稱截面mm²

標稱厚度  mm

電纜

參考外徑

mm

電纜

近似重量

kg/km

動力線芯

動力線芯

絕緣

動力線芯絕緣

護套

MYPT1.9/3.3

3×35

3×50

3×70

3×95

3×120

3×150

3×16/3

316/3

3×25/3

3×35/3

3×35/3

3×50/3

2.8

2.8

3.0

3.0

3.2

3.2

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

47.054.0

50.557.5

56.063.5

60.567.5

64.572.0

68.576.5

3850

4650

5800

6900

8100

9400

3

型號

120℃時電纜的導體直流電阻和絕緣電阻分別見表6、表7

6

型號

標稱截面 mm2

20℃時導體直流電阻(≤Ω/km

MYPT1.9/3.3

MYP3.6/6

MYPT3.6/6

MYPT6/10

16

1.24

25

0.795

35

0.565

50

0.393

70

0.277

95

0.210

120

0.164

150

0.132

7  絕緣電阻

導體標稱截面

mm2

動力線芯絕緣20℃時絕緣電阻  最小值

MΩ·km

MYPT型地線芯導體

20℃直流電阻 最大值

Ω/km

額定電壓1.9/3.3kV

額定電壓3.6/6 kV

額定電壓6/10 kV

16

-

750

850

2.31

25

-

650

750

1.48

35

500

550

700

1.05

50

400

500

600

0.731

70

400

450

550

0.515

95

350

400

450

120

300

350

450

150

300

350

400

2 工頻電壓試驗:成品電纜的絕緣動力線芯經受表8規定的工頻電壓試驗而不被擊穿。

8  工頻電壓試驗

  絕緣線芯類型

額定電壓

kV

試驗電壓(有效值)

kV

施加電壓時間

min

動力線芯

6/10

21

5

3.6/6

12.5

1.9/3.3

6.8

3、局部放電試驗:MYPT-3.6/6kVMYPT-6/10kV電纜在1.73UO電壓下進行局部放電試驗,放電量不大于20pC

4、成品電纜的阻燃性能符合MT386中的各項試驗要求。

5成品電纜的物理機械性能符合標準規定要求。

六、產品表示方法

1、煤礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜,額定電壓1.9/3.3kV,動力線芯3×35、地線芯3×16/3,帶金屬屏蔽層,表示為:

   MYPT-1.9/3.3  3×35+3×16/3   MT 818.7-2009

2、煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜,額定電壓為3.6/6kV,動力線芯3×25、地線芯1×16,帶半導電屏蔽層,表示為:

 MYP-3.6/6  3×25+1×l6  MT 818.7-2009

3、煤礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜,額定電壓6/10kV,動力線芯3×120、地線芯3×50/3,帶金屬屏蔽層,表示為:

   MYPT-6/10  3×120+3×50/3+3×2.5   MT 818.7-2009

七、產品的工作條件

1額定電壓(UO/U)分別為1.9 /3.3 kV3.6/6kV6/10kV

2、電纜的導體的最高額定工作溫度為90℃

3、電纜的最小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。

4電纜的地線芯應良好接地。

5、系統的工作電壓應不大于系統額定電壓的1.1倍,并且符合《煤礦安全規程》的規定。

 